今年27 自己一个月拿到手5K 前前后后借网贷欠了6W8,都是正规网贷无逾期。本来口子挺小 后来越管不住自己 以贷养贷撸到6W8。还的最多的时候一个月要还9K,那段时间到了还款日真的都要急死了 又不想逾期影响征信怕催收找到家人。又不愿意开口找朋友拿钱。反正整个人精神状态特别不好 各种想要钱比如找人把公积金取出来(公积金有好几万)啥啥的。后来下定决心跟父母坦白 请求他们帮忙监督 现在每个月薪水自己留1000其余全打给父母。一定要学会延迟满足 暂时得不到的东西你通过网贷分期一下子得到的时候大多时候不如你一步步努力得来时有快感。只能说我是幸运的 我父母承担这笔钱很轻松。但我深刻明白如果我继续下去 再厚的家底也要被我败光。不管各位同学家境如何千万不要再陷下去 如果现在你还有分期未还,自己能在不影响你生活质量前提下 请称早还掉 不要再借了。如果严重影响个人学习生活趁早跟父母坦白,不要亲手给自己人生按下暂停键。与君共勉。
技术分类:恒温恒湿控制柜

恒温恒湿空调机组无法启动目前常见有以下几种情况:

其一、按下启动按钮,机组没有任何反应,查看故障信息,并没异常!

其二、按下启动按钮后,空调机组风机能够运行,但压缩机一直呆着不启动;

其三、按下启动按钮后,提示输入密码;

其四、按下启动按钮后,空调机组风机运行约几分钟后自动停机,显示过滤网堵塞;

根据我们编程安装的经验,现分析一下原因:

第一种情况的可能性:温度传感器的原因,通常温度传感器使用时间久了,数值存在很大的偏差,但偏差的数值又不致于报警!程序会认为温度很低,没必要启动!当然也可能PLC程序丢失!

第二种情况分析:压缩机故障、冷媒不足、高压跳闸未复位、温度传感器故障、二次回路保险管烧毁、PLC程序丢失;

第三种情况分析:因为工程款项问题,被人锁了密码;这需要解密!

第四种情况分析:过滤网堵塞或风压差开关故障;