电阻远传压力表接线

远传压力表的 1、2、3 端中,其中有两端,在没有压力时,电阻值在 30 欧左右。随着压 力的上升,电阻值最大为 350 欧左右。将远传压力表两端接到 A,与 B 两端,然后将 C 与 B 短接。记得,将分度号改成 3 欧-35 欧(远传压力表),将你的远传压力表的量程正 确设置。一般来说,远传压力表的零点与满度与标准(30 欧与 350 欧)有偏差。

电阻远传压力表如何接变频器

电阻式远传压力表的工作原理:此仪表有弹簧管压力表和滑线电阻式传感器组成。被测 变量压力发生改变,弹簧管末端产生位移,由传动系统带动指针在压力表刻度盘指出相 应压力值,实现就地指示,其次通过传动系统带动电刷在电阻滑行,实现远传。电阻式 压力表的起始阻值在 3-20Ω ,满度阻值在 340-400Ω 。 电阻式远传压力表与变频器接线 电阻式远传式压力有的能接受 0-6V 电压,有的能接受 0-10V 电压。变频器控制器面板的 接线端子是 V+、AI、0V 三个接线端,其中电源 V+是 10V 电压的。如果电阻式远传压力表 选用 0-6V 电压的还需要在变频器控制器面板的 0V 端串联一个 400Ω 电阻进行分压,使 电阻式远传压力表的电压在 6V 以内确保远传压力表正常工作。 电阻式远传压力表三根线,其中有一组线的电阻值是满度值、还有一组是起始值、最后 一组是介于起始值与满度值之间。其实就是滑动电阻两头的两根线再加上滑动触头一根 线。滑动电阻的两根线分别接变频器控制面板的电源端子 V+和 0V 端子,滑动触头那根线 接 AI。

电接点压力表是带开关量输出的机械式压力表。它只能将被测变量压力的最大值或最小 值通过开关信号发送给变频器,用于控制水泵的启停。电接点压力表由继电器、接触器 等电气元件进行转换,跟变频器的多功能端子连接。目的实现对水泵的启动运行与停止 运行控制。 由于生产变频器的厂家众多,因此接线端子标识不一定是统一的,例如模拟量接线端子