快捷导航

弱电施工中桥架与管道的施工工艺规范

[复制链接]
查看: 16|回复: 0
发表于 2023-12-6 09:21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我以前是白户,花呗跟借呗都没有额度,直到我去实体店分期了一台手机,平台是买单侠,然后过了没两天我发现我有了1000的花呗额度,接着支付宝推送了一个招联金融给我,我就去注册,获得了2500的现金额度,那时候在玩崩坏三,扩充处刑装紫苑,存了20发抽不出来,就脑子发热借了1000,结果还是没出,又借了剩下的1500,结果还是没出,然后我过上了每月还1000+贷款的日子,后来我的新手机被偷了,紫苑也变成C级女武神了,我踏马。
弱电施工中,桥架与管道的施工是一大难题,下面将从6个方面阐述桥架与管道的施工工艺规范

一、强弱电井施工工艺

(样图)

弱电工程施工工艺规范要点:

施工工艺流程:预留预埋→配电箱体安装→配管→箱内器件安装→接线→接地。

配电箱安装位置正确,部件齐全,成排箱体安装标高保证底平;管道的导管进入箱体内有锁紧螺母;暗式配电箱箱盖紧帖墙面。

盘(箱)内配线整齐,垫圈下螺丝两侧压的导线截面积相同,同一端子上导线连接不多于2根,防松垫圈等零件齐全;照明盘(箱)内,分别设置零线(N)和保护地线(PE线)汇流排,零线和保护地线经汇流排配出。

盘(箱)内开关动作灵活可靠,带有漏电保护的回路,漏电保护装置动作电流不大于30mA,动作时间不大于0.1s 。

桥架与管道所需要使用的照明箱体、支架及导管要可靠地接地。

二、电气井接地干线施工工艺

(样图)

弱电工程施工工艺规范要点:

① 施工工艺流程:定位→预制支架→安装支架→敷设接地干线→跨接→标识。

② 管道材料按设计要求选择,一是接地干线及金属配件用热镀锌材料;二是线路最小允许截面应符合规定:

③ 当沿建筑物墙壁水平敷设时,距地面高度250-300mm;与建筑物墙壁间的间隙10-15mm。

④ 接地线表面沿长度方向,每段为15-100mm,分别涂以黄色和绿色相间的条纹。

⑤ 沿竖向强、弱电桥架均须设置接地干线,且桥架须与接地干线进行有效跨接,跨接紧固件应使用防松配件。

⑥ 连接可靠,焊接时,焊缝应饱满无遗漏,焊接部分的防腐应完整,搭接长度及焊接方法要求应符合下表:

⑦ 接地引下线应标识。

⑧ 便于检查,管道敷设位置不妨碍设备的拆卸与检修。

三、电缆桥架变向处连接施工工艺

(样图)

弱电工程施工工艺规范要点:

桥架翻弯时,若最大电缆直径小于70mm,桥架翻弯角度不大于30度,电缆最大直径小于等于50时,翻弯角度不大于45度。

为保证大截面电缆在小桥架中敷设时,满足电缆弯曲半径要求,L应满足L≥10D-W/2。

金属电缆桥架水平敷设时距地高度一般不宜低于2.5M,垂直敷设时距地1.8m时应加金属盖板保护(配电室、电井、技术层专用场所除外)。

直线段钢制电缆架长度超过30m、铝合金或玻璃钢制电缆桥架长度超过15m设有伸缩节;电缆桥架跨越建筑物变形缝处设置补偿装置。

当设计无要求时,水平支架安装间距1.5—3m,垂直安装的支架间距不大于2m,保持间距均匀,在进出按线盒、箱、柜、转角、转弯、变形缝两端及丁字接头的三端,调高调低接头间0.5M设置一个支架。

桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏,螺母位于桥架外侧;当铝合金桥架与钢支架固定时,有相互间绝缘的防电化腐蚀措施。

电缆桥架敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方,当设计无要求时,与管道的最小净距,应符合规定。

电缆配线时,桥架、线槽、管子的弯曲半径不应小于电缆最小弯曲半径。

四、金属线槽、电缆桥架接地施工工艺

(桥架跨接大样图)

弱电工程施工工艺规范要点:

施工工艺流程:安装线槽→接地连接→标识。

非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2;镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

连接可靠,压接时,紧固件有防松措施;喷塑槽架跨接应加爪垫。

电缆桥架全长不大于30m时,不应少于2处与接地干线相连;全长大于30m时,应每隔20m~30m增加与接地干线的连接点。

五、JDG连接施工工艺

大样图

弱电工程施工工艺规范要点

①施工工艺流程:弹线定位→预制加工(切管、弯管)→管路连接。

②直管连接和弯曲连接应用专用直套管和弯套管,直管连接时,两管口应在导管中心。③使用手板煨管器时,移动要适度,用力不要过猛。管子弯曲半径不小于管径的10倍。

紧定螺钉应用专用工具操作。

32MM管径及以上,连接套两端的紧定螺钉不应少2个。

导管本体应接地,连接处不需接地,管路不应作为设备接地线。

六、室内JDG管明敷设施工工艺

(明配管煨弯排布及支架安装)

弱电工程施工工艺规范要点:

① 施工工艺流程:综合排布→放线定位→预制加工→支架安装→管道敷设→接地

② 建议三根管以下采用配管配线,三根以上用线槽敷设。

③ 安装前应做好综合排布,管应排列整齐,支架间距符合要求,固定点间距均匀,安装牢固;在终端、弯头中点或柜、台、箱、盘等边缘的距离150-500mm范围内设有管卡,中间直线段管卡间距的最大距离应符合以下规定:

④ 管件应采用成品配件,管与盒连接用成品接头,应有锁紧螺母固定。

⑤ 管路太长加转线盒原则:超过30米无弯曲时;超过20米有1个弯时;超过15米有2个弯时;超过8米有3个弯时。

⑥ 导管连接处接地可靠,线路首、末两端不少2处与接地干线连接。

我们有着16年的桥架和管道弱电施工经验,资质齐全还拥有本专业的各项资质证书和专利证书、如果你有相关业务需求,可免费拨打我们的服务热线4001-868-111或13770512975联系我们。

声明:本文只做技术研究讨论,请勿用于非法目的,如果恶意使用造成任何法律责任本站概不负责!

相关阅读:南京智能化设计公司
我也是,去年沦陷网贷,拍拍贷一万多,来分期八千多,招联金融一千,花呗一千一,去年还了又借,利息不知道多少。找朋友借,工资还,,从去年四月份开始浑浑噩噩过来,每天都是还款日,工资发了就还身上就剩几百,疫情期间都是借,不敢说实话,还好扛过来了,十月份就能把朋友的钱跟贷款清完,以后绝对不碰了,太痛苦了这日子。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册账号

本版积分规则

精彩推荐

让信用卡更简单

  • 反馈建议:麻烦到信用卡交流吧管理处反馈
  • 我的电话:不给不给就不给
  • 工作时间:周一到周五

关于我们

云服务支持

精彩文章,快速检索

关注我们

Copyright 用卡吧  Powered by©  技术支持:飛    ( 闽ICP备2021007264号-11 )